      潔凈工程擴建或改造的具體注意事項

             1、結構模式
             利用普通空調機直接向空氣主流區送冷風改造潔凈工程的原理圖,車間建立在舊廠房內,房間高度為3m,車間壁采用夾芯彩鋼板構筑,高約2.4m,頂部為風機室,高約0.6m,其中裝有風機箱。風機室的四周封閉,設有向內通風的中效過濾進風口。風機裝在風機箱內,其下部是靜壓箱和過濾器。車間的下側沒有回風初過濾器,外側是回風夾道,回風夾道相互連通,其中至少存在一個分體式分體空調機??照{機可先用普通柜式分體空調機,其出風口裝有導流罩和冷風管,冷風管另一端裝在風機室內。一般情況下普通空調的送風機可將冷風送到15m以外,基本能滿足一般中小型車間的使用,當送風距離較遠時,可在冷風管上加裝風機以增加送風壓力。
             要注意的是導流罩和冷風管須作保溫處理。普通柜式分體空調機的室內機的厚度一般在0.25m~0.35m,考慮到導流罩的寬度,回風夾道的寬度較小可做成0.5m~0.7m。當選用壁掛式空調時,該回風夾道的寬度還可減小,其余回風夾道的寬度較小可做成0.1m。這樣,潔凈工程的設計可充分利用建筑空間。
             2、氣流循環模式
             氣流由風送入靜壓箱,通過過濾器進入車間,再從回風初效過濾器進入回風夾道,部分回風氣流和從新風初效過濾器進來的新風通過中效過濾器進入風機室,另一部分回風氣流直接進入空調的進風口,空氣冷卻后經導流罩和冷風管進入風機室。兩部分流在風機室室混合后,通過風機箱上的中效過濾器由風機送入靜壓箱,再經過濾器進入車間構成氣流循環系統。
             從氣流的循環情況可知,實際上已形成了很好的三級過濾狀態。因此,潔凈工程的空氣質量得到了保障。在此基礎上調整過濾器送風口的結構和布局,配以相應的風量,就可確定車間的潔凈形式和潔凈度,以適應不同的需要。